土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 20KV,2700KVA的出线电缆截面应该多大?

20KV,2700KVA的出线电缆截面应该多大?

发布于:2007-12-27 09:45:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手:
20KV的开闭所,四路出线的负荷分别是2700KVA,2100KVA,1600KVA,1400KVA.设计院都选用了YLV-3X240mm2的电缆,电缆是不是选大了?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wxrang16
    wxrang16 沙发
    设计院选的都很大,这个很正常的。
    2008-12-24 22:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • coco_8478
    coco_8478 板凳
    10KV, 500KVA,800KVA,1000KVA 选YJV-3*70
    2007-12-27 22:07:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵启动方式?

规范里面是否对消防泵启动方式(30KW以上)有规定,比如星/三角,变压器降压、或者变频器启动?还有正常运行时,是否必须保证独立消防管网内有足够的压力(稳压泵稳压)?

回帖成功

经验值 +10