土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内外排水重现期问题求教
最近遇到个项目,外场先于单体设计。某大型钢结构厂房设计虹吸雨水排水系统,屋面重现期取10年。经计算每根排出管流量约100L/s。外管网按重现期1年设计,该厂房为雨水管网起始端,附近雨水井连接雨水管原设计管径仅DN300,坡度0.003。请问各位专家有何建议或解决办法,是否需要修改外管网管径?

全部回答(4 )

  • wsx070419
    赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞!
    2017-10-21 22:00:21 来自 PC 评论 举报
  • liwangy
    校核一下外网流量。按实际的每根管道接入的室外检查井,进行校核。
    2017-10-18 16:22:18 来自 PC 评论 举报
加载更多