土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图说 | 防雷接地系统施工问题

图说 | 防雷接地系统施工问题

发布于:2017-10-13 14:10:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看线管敷设仍存在的问题和一些注意事项。

屋面避雷带不顺直,尾端不闭合,支架固定不牢
1.png

屋面金属栏杆避雷焊接不规范
2.png

金属幕墙接地焊接不规范
3.png

设备基础未接地;金属软管连接未设跨接线
4.png

等电位端子排规格过小,多股线未挂锡
5.png

卫生间插座未与等电位箱联结,等电位箱与水管冲突
6.png

卫生间暖气片等电位联结死线
7.png

竖井接地干线搭接焊接长度不足
8.png

应注意的问题:
1、引下线:
1)除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。
2)当利用建筑物钢筋砼中的钢筋作为防雷引下线时,应符合下列要求:
a.当钢筋直径为≥16mm时,应利用两根钢筋作为一组引下线。
b.当钢筋直径≥10mm时应利用四根钢筋作为一组引下线。
c.引下线在施工中应做出标记,且应有隐蔽验收记录。
3)明设引下线在人员可停留或经过的区域时 ,应做好防止接触电压和旁侧闪络电压措施;引下线安装与易燃材料的墙壁或墙体保温层间距应大于0.1m。

2、接地装置:
1)接地体(线)的连接应采用搭接焊,焊接倍数应符合规范规定。
2)电梯井、配电间内应敷有接地干线和接地端子。
3)高层建筑电气竖井内的接地干线,每隔3 层应与相近楼板钢筋做等电位联结。
4)应在地面以上按设计要求的位置设置可供测量、接人工接地体和做等电位连接用的连接板。

3、等电位联结
1)在建筑物入户处应做总等电位连接。建筑物等电位连接干线与接地装置应有不少于2处的直接连接。进出建筑物的金属管线应做等电位连接。
2)有安装洗浴设备要求的卫生间应做局部等电位联结。局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属
浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE 线以及建筑物钢筋网。
3)高层建筑金属水暖管道井应每三层做一次等电位连接。
4)总等电位箱和局部等电位箱应使用带铜端子排成品标准等电位箱,不得用接线盒等替代。

更多电气技术干货可以关注易筑电气
电气二维码.jpg




1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png


电气二维码.jpg

  • 百家争鸣
    百家争鸣 沙发
    说得好!!
    2017-10-13 15:36:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调用电方案讨论交流

用电信息采集自动抄表系统和空调管理系统从物理上可根据部署位置分为主站管理软件系统、通信网络、采集设备含计量设备三个部分

回帖成功

经验值 +10