土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请问冷库设计该如何着手
本人最近接触冷库设计,现有一个冷库库温要求有-35℃的,还有-18~8的变温库,还有5~15度的穿堂等,请问他们该如何划分系统呢,可以共用系统吗?还有变温库,设备可以共用吗?

全部回答(3 )

  • 高yx
    荣昌制冷 发表于 2017-10-13 17:02 冷库按温度可分为:高温库,蒸发温度在-5℃以上;中温库,蒸发温度在-5℃~-15℃;低温库,蒸发温度在-15 …荣昌老师好,咨询一下,冷库中需要做消防排烟吗?本次冷库(丙类)的占地面积超过1000m2,按照建规要求,需要做排烟设施,但是冷库安装的排烟风口及风管如何解决冷桥的现象呢?可以给解答一下吗?谢谢。
    2017-10-17 16:57:17 来自 PC 评论 举报
  • langjipingzong
    荣昌制冷 发表于 2017-10-13 17:02 冷库按温度可分为:高温库,蒸发温度在-5℃以上;中温库,蒸发温度在-5℃~-15℃;低温库,蒸发温度在-15 …感谢解答,请问计算负荷的时候如何得知货物进入冷间和出冷间的比焓呢,像物流冷库,无法确定具体是哪些货物
    2017-10-16 11:14:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10