土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 体育馆地热的分集水器最多可以做到多少回路?

体育馆地热的分集水器最多可以做到多少回路?

发布于:2007-12-27 09:11:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请赐教:
我现在有一个2000平的体育馆 ,要求做地热,如果按照低热的技术规程,分集水器的数量很多,所以想把分集水器做到25个回路,请问可以吗?
  • sjzlxb
    sjzlxb 沙发
    看下技术规程,每个分水器连接的分支管路不宜超多8个,每个环路不超多120米。
    2007-12-28 14:54:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。