变压器高低压门开关,要求开低压或高压门时,跳高压柜对应的出线断路器,请问变压器门开关图片的线号,我该怎么接上去。 @WI[246@_IBA843U5[UUPU4.png

@WI[246@_IBA843U5[UUPU4.png

  • 扎斯特奔雷
    从你这个图片上看不出来哪两对点是变压器门的行程开关的,你用万用表量一下找出两对开点,然后并在一起,把高压柜的跳闸信号线接上就可以
    2017-10-13 08:54:13