土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 互感器容量选择问题求助
10kV电流互感器、电压互感器,低压计量互感器都要求有容量选择,这里是根据什么来计算的出来滴?好心滴人指教一下吧!!!

全部回答(2 )

  • 白工
    互感器的容量跟二次负荷有关、包括导线电阻、接触电阻、表计电阻。二次负荷应该在20%-100%负荷直接。
    2017-11-23 09:27:23 来自 PC 评论 举报
  • qq_1430404757135
    高压电压互感器肯定是10千伏的 电流互感器按照变压器高点电流的1.2到1.5倍都行 低压计量互感器按照变压器低压侧电流大于或者接近值选着互感器
    2017-10-12 14:06:12 来自 PC 评论 举报