土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 中庭天井设置水炮的条款是那一年开始实施的?

中庭天井设置水炮的条款是那一年开始实施的?

发布于:2017-10-12 10:09:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个改造装修工程,以前中庭设计是没有水炮的,说是当时没有这条款,现在装修不知道按哪年的规范实施,现在再做主管至水炮的部位不现实,就还是按以前的做,找来了再说,反正5年后还要装修的。现在我就想搞清楚中庭天井设置水炮的条款是那一年开始实施的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gyqxaz
    gyqxaz 沙发
    建筑防火设计规范:8.3.5 根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。
    条文解释:采用自动喷水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统等都不合适,此类场所可以采用固定消防炮或自动跟踪定位射流等类型的灭火系统进行保护。
    2017-10-12 16:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • cnhanhan
    cnhanhan 板凳
    我听来的是高于12米要设置。
    2017-10-12 11:06:12

    回复 举报
    赞同0