土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 人防区与非人防区砼墙设对拉螺杆注意问题

人防区与非人防区砼墙设对拉螺杆注意问题

发布于:2007-12-26 23:42:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教广大建筑同行一个问题,本人在人防地下室施工过程中,在人防区与非人防区隔墙上,有一大梁,梁腹采用对拉螺杆进行加固,因该梁是地下室顶板梁,故螺杆未设止水环,人防办来现场验收时就提出这样一个问题,我们的对拉螺杆未设止水环要全部进行更换,为什么要提出这样的要求,我查了很多资料,找不出原因。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • rfgcsj
    rfgcsj 沙发
    根据《防空地下室设计规范》3.8.2条,防空地下室防水不低于二级,人防地下室应采用防水混凝土,根据《地下工程防水技术规范》3.31条和4.1.24条,防水混凝土固定模板的对拉螺杆应设方形止水环。因此人防办的要求是正确的。
    2009-05-03 21:56:03

    回复 举报
    赞同1
  • maya321084
    maya321084 板凳
    因为人防地下室有密闭要求,不光是对拉螺栓,在人防墙体上预埋套管时,套管外壁也要事先焊上密闭肋再埋入墙体中
    2009-10-27 22:15:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防区与非人防区隔墙施工注意问题

请教广大建筑同行一个问题,本人在人防地下室施工过程中,在人防区与非人防区隔墙上,有一大梁,梁腹采用对拉螺杆进行加固,因该梁是地下室顶板梁,故螺杆未设止水环,人防办来现场验收时就提出这样一个问题,我们的对拉螺杆未设止水环要全部进行更换,为什么要提出这样的要求,我查了很多资料,找不出原因。

回帖成功

经验值 +10