土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请问板抗冲切钢筋 Asvu计算出来后,是怎么换算到具体部位的?

请问板抗冲切钢筋 Asvu计算出来后,是怎么换算到具体部位的?

发布于:2017-10-10 17:34:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
UC截图20171010172706.png

请问,砼规范第6.5.3条,抗冲切箍筋Asvu计算出来后,到底该怎么理解?

这个值,是每一侧的箍筋量,还是四个方向的箍筋量相加呢?

这个值,是45度冲切线范围内的 单肢箍面积*箍筋肢数*箍筋排数吗?

UC截图20171010172706.png

  • 路漫漫兮
    路漫漫兮 沙发
    是的,是柱子四个边外面的抗冲切钢筋总和。柱子的冲切是一个空间四折面,与四个面相交的所有箍筋都计入冲切承载力。
    构造时所配的钢筋除了与冲切面相交的外,还有多往外延伸一些。
    通过抗冲切筋提高柱子边的抗冲切后,配筋区域外侧有成了潜在的抗冲切破坏危险面,按无配筋校核冲切,类似薄弱转移。
    2017-11-30 09:02:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。