请问板抗冲切钢筋 Asvu计算出来后,是怎么换算到具体部位的?

发新帖 回复

本帖最后由 熊猫聊神 于 2017-10-10 17:30 编辑 请问,砼规范第6.5.3条,抗冲切箍筋Asvu计算出来后,到底该怎么理解? 这个值,是每一侧的箍筋量,还是四个方向的箍筋量相加呢? 这个值,是45度冲切线范围内的 单肢箍面积*箍筋肢数*箍筋排数吗?

本帖最后由 熊猫聊神 于 2017-10-10 17:30 编辑 UC截图20171010172706.png 请问,砼规范第6.5.3条,抗冲切箍筋Asvu计算出来后,到底该怎么理解? 这个值,是每一侧的箍筋量,还是四个方向的箍筋量相加呢? 这个值,是45度冲切线范围内的 单肢箍面积*箍筋肢数*箍筋排数吗?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 熊猫聊神
    熊猫聊神 2017年10月10日 23:32:30 3楼
    比如这张图,在托板外侧配置四个方向的抗冲切箍筋,箍筋为四肢箍,3排,那这个实配的Asvu应该是多少呢? 1. 考虑四肢箍,3排,四个方向,Asvu=78.5*4*3*4=3768mm2? 2. 考虑四肢箍,3排,只考虑一个方向,Asvu=78.5*4*3=942mm2? 3. 还是其他?
    回复 0 举报
  • zhugeguang
    zhugeguang 2017年10月11日 10:16:07 7楼
    是全部面积,按1正确,将计算面积均匀分到4边。但图的构造不符合9.1.11的规定,还应延伸到1.5Ho.
    回复 0 举报
  • 聪聪鼠85015
    聪聪鼠85015 2017年10月11日 15:25:25 8楼
    1. 考虑四肢箍,3排,四个方向,Asvu=78.5*4*3*4=3768mm2
    回复 0 举报
  • xuanyuange
    xuanyuange 2017年10月11日 16:11:34 9楼
    应该除以4,得到要配的钢筋面积
    回复 0 举报
  • 熊猫聊神
    熊猫聊神 2017年10月11日 22:12:35 10楼
    [quote] zhugeguang 发表于 2017-10-11 10:16 是全部面积,按1正确,将计算面积均匀分到4边。但图的构造不符合9.1.11的规定,还应延伸到1.5Ho.[/quote] 我只是临时画了一个示意图,不过谢谢提醒,我还真没注意这条。
    回复 0 举报
  • 熊猫聊神
    熊猫聊神 2017年10月11日 22:13:17 11楼
    [quote] co-85015 发表于 2017-10-11 15:25 1. 考虑四肢箍,3排,四个方向,Asvu=78.5*4*3*4=3768mm2[/quote] thanks``````````````