土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 学习心得:电气规范内容整理与分析

学习心得:电气规范内容整理与分析

发布于:2017-10-10 17:19:10 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

设计师靠规范吃饭,但是目前规范较多,很多强条和知识点散落于各本规范中,没有一个系统的针对电气规范的整理和分析,今天开贴准备把相关的内容进行整合,分析与电气规范相关的内容,希望能够与设计师朋友沟通、共同进步。

国标《GB 50054-2011 低压配电设计规范》网上的版本都是扫描的,效果不太好,那么就从它开始了。

该标准共有7条强条,分别为3.1.4、3.1.7、3.1.10、3.1.12、3.2.13、4.2.6、7.4.1。



3.1.4在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。


条文说明:在TN-C系统中,当保护接地中性导体断开时,有可能危及人身安全,因此本条规定为强制性条文,必须严格执行。

理解:在TN-C供电系统中,工作零线和保护零线共用的。也就是说TN-C系统中不允许保护接地中性导体断开。一旦断开发生短路故障,就会使所有接零的设备外壳带电。


全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 专注的钉子
    GB 50617-2010 建筑电气照明装置施工与验收规范
    3.0.6 在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置。
    条文解释:
    3 0.6本条为强制性条文,为确保电气照明设备的固定牢固、可靠,并延长使用寿命而制定。膨胀螺栓包括金属膨胀螺栓和塑料膨胀螺栓。
    4.1.12 I类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线(PE)可靠连接,且应有标识。
    条文解释:
    4.1.12本条为强制性条文。I类灯具的的防触电保护不仅依靠基本绝缘.而且还包括基本的附加措施,即把不带电的外露可导电部分连接到固定的保护接地线(PE)上,使不带电的外露可导电部分在基本绝缘失效时不致带电。因此这类灯具必须与保护接地线可靠连接,以防触电事故的发生。

    2017-11-04 23:41:04

    回复 举报
    赞同0
  • 专注的钉子
    GB 50171-2012 电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
    3 条为强制性条文,分别为4.0.6(1) 4.0.8(1) 7.0.2
    4.0.6 成套柜的安装应符合下列规定:
    1机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。
    4.0.8 手车式柜的安装应符合下列规定
    1机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。
    7.0.2 成套柜的接地母线应与主接地网连接可靠。

    2017-10-29 23:16:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 486 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB51205-2016 精对苯二甲酸工厂设计规范

简介:为统一精对苯二甲酸工厂设计的技术要求,提高精对苯二甲酸工厂设计水平,做到技术先进、安全环保、节能降耗、经济合理,制定本规范。附件下载:

回帖成功

经验值 +10