土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 8T速冻冷库满库降温慢问题请教

8T速冻冷库满库降温慢问题请教

发布于:2017-10-10 08:41:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大师,我有一速冻冷库问题请教,库体6.8mx6mx3.2m(库内净高度2.8m),冻结量为8吨,主要以海鲜为主,库房中间有隔断分成两间,蒸发器采用铝速冻平板搁架,总共1680米,共四组, 每间两组, 每组使用三只膨胀阀(TES2,配4号阀芯),每个房间配了三台风量为15700的轴流风机,主机为120P复盛螺杆机,制冷剂使用R404A,现在运行状况为:空库一个小时能达到-35摄氏度,满货入库零下20度基本上两个多小时就能达到,这个时候压缩机尾部结霜严重,回气压力接近零公斤,回气温度接近-28度,零下20度以下,降温速度偏慢,到零下35度差不多要14个小时(到零下30度压缩机基本上不结霜) ,目前我们发现搁架中间部位基本上没有分量循环(轴流风机安装在两搁架之间的顶上),目前客户冻结的产品是泡沫箱装的螃蟹,满货为1000箱,如果入库量为700箱左右,只需4个小时温度就能达到-35度, 请帮忙分析一下原因,我们的配比是否正确(曾经每只膨胀阀关过二分之一圈,但到-25度温度就不下降了,后又全部复原了),万分感谢

QQ截图20171010072823.jpg


QQ图片20171010072436.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-10-10 20:21 编辑 lfc2611com 发表于 2017-10-10 14:07 荣昌老师,按照我现在的蒸发器(平板搁架厂家告知一米为0.68个平方,我们以前是按照一米0.55平方计算的) …速冻库的蒸发面积应该按库房面积1:30进行配置,即1平米的库房面积比30倍的蒸发面积(排管或搁架的表面积),搁架每米的传热面积仍按你原先的标准计算。库房蒸发面积:6.8X6X30=1224㎡现已配搁架1680米,按每米传热面积0.55㎡计算,传热面积为924㎡。库房需要蒸发(传热)总面积:1224㎡-924㎡(已配面积)=300㎡(仍差传热面积)。该库房还需补配300平米左右的蒸发(传热)面积。库房容积114.24m3,速冻哪要得了120P的机组?不知大到哪里去了(大了几倍)。机组功率过大,吸排气量大,本身也是造成低压压力过低的原因之一,再加上配置的蒸发器小,低压压力就更低了。配置不合理,制冷剂的加注量又过多,不但工况反应不正常,而且压缩机还会结霜,库温难以下降,出现“恶性循环”的局面。供液管的分支应采用“Y”形分叉,绝对不要采用阻力大,容易堵塞的T形分叉!系统分多组蒸发管组,先在供液总管上焊接一个大的“Y”形分液管,再在大Y形分叉管上分别焊接两只小“Y”形分液管,这样就分成四组(根)供液管了。然后在四根分液管上各自安装一只截止阀(备检修更换膨胀阀用),截止阀后再接膨胀阀。如果分四组还感觉大了,那就平分八组(每组约153㎡)接蒸发器,分别采用8只4#芯的膨胀阀。
    2017-10-10 16:31:10

    回复 举报
    赞同1
  • hoocah
    hoocah 板凳

    膨胀阀配小了


    2018-02-06 17:44:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

OYO-U8256P初期设定说明书

ABC123AAAAAAA

回帖成功

经验值 +10