土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药废水污水站改造方案求助

制药废水污水站改造方案求助

发布于:2017-10-09 15:07:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
求助!!!本人接手一300顿制药废水污水处理站改造,污水厂构筑物全地下,采用调节沉砂池+初沉池+两级厌氧生物滤池+两级接触氧化+絮凝沉淀。主要问题是厌氧、好氧池容都偏大,停留时间太长,仅一级厌氧池就6个小时,二级厌氧滤池24个小时,一、二级接触氧化池停留时间都为12小时。另外二级厌氧填料为卵石,其他厌氧及好氧为弹性填料。
另进水CDO2000,BOD500,ph7.5
求教这个需要进行缩小池容吗?而且主要污水进水量每天只有100方不到,我担心厌氧时间过长导致后面两级接触氧化碳源不足影响。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 环保听
    环保听 沙发
    盯紧水处理 发表于 2017-10-26 09:56 你觉得厌氧时间长了?等真的水量上来了,或者负荷提高了,你还想多增加池容呢。另外,11#的朋友说的很好, …谢谢,我之前没做过。
    2017-12-05 16:20:05

    回复 举报
    赞同0
  • 盯紧水处理
    你觉得厌氧时间长了?等真的水量上来了,或者负荷提高了,你还想多增加池容呢。
    另外,11#的朋友说的很好,用超越管,如果前端几个工序段已经满足出水要求,超越外排就是了。也许我孤陋寡闻,我是没听过缩小池容的。
    真要改造,试试里面的填料的更换吧。
    2017-10-26 09:56:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.36 万条内容 · 1445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

总铬排放标准的问题

情况大致是这样,工业园区污水,排污企业总铬按GB8978综合排放标准的1.5mg/L控制,污水处理厂排放标准按GB18918城镇污水排放标准的0.1mg/L控制,都是国家的标准,但上下游标准不统一。 但污水处理厂无去除总铬的手段,上游企业也是严格按照1.5mg/L的标准,导致污水处理厂总铬长期不达标,也不能说谁对谁错,请教高人如何解决。

回帖成功

经验值 +10