土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问,一根消火栓立管能不能在同一层接出两根支管,接两个消火栓呢?
请问,一根消火栓立管能不能在同一层接出两根支管,接两个消火栓呢?

QQ截图20171009124221.png

全部回答(8 )

  • lichangan1000
    搞设计,不能太ben.,如果不是同一分区,那么即使是检修、故障,影响的是该两个区域仍然有一股水柱保护。
    2017-10-10 09:25:10 来自 PC 评论 举报
  • 天天gt
    zly0199 发表于 2017-10-9 19:56 如果要这么做,最好是两个防火分区的也是因为如果在同一防火分区,立管检修,这两个消火栓都没法保护了是吗?
    2017-10-10 09:14:10 来自 PC 评论 举报