土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厨卫插座应该安装多高?

厨卫插座应该安装多高?

发布于:2017-10-08 09:21:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
行业标准《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011第8.5.4:

新建住宅建筑的套内电源插座应暗装,起居室(厅)、卧室、书房的电源插座宜分别设置在不同的墙面上。分体式空调、排油烟机、排风机、电热水器电源插座底边距地不宜低于1.8m;厨房电炊具、洗衣机电源插座底边距地宜为1.0m~1.3m;柜式空调、冰箱及一般电源插座底边距地宜为0.3m~0.5m。
其中规范规定:厨房电炊具、洗衣机电源插座底边距地宜为1.0m~1.3m。
而另一本国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010第5.1.3插座的安装应符合下列规定:
7 潮湿场所应采用防溅型插座,安装高度不应低于1.5m。
该规范条文解释明确指出,厨房和卫生间可以看作潮湿场所。
似乎又有规范打架的问题出现。
怎么办?
原则上是国家标准大于行业标准,应按厨房电炊具、洗衣机电源插座底边距地1.5m执行。
再者,工程竣工验收是,主管部门质监站也是安装国家标准《建筑电气照明装置施工与验收规范》GB 50617-2010来进行检查。如果厨房插座低于1.5m,可能会存在施工返工的现象,这时是甲方、施工方都不愿意看到的。
所以为了保证工程能顺利竣工验收,个人建议厨卫插座都不要低于1.5m设置。

作者:侯万里。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 秋凤
    秋凤 沙发
    谢谢。。。。。。。
    2017-10-13 08:51:13

    回复 举报
    赞同0
  • xinyezp
    xinyezp 板凳
    可是浴室柜下面最好能有一个插座。这样厕所太远的就可以按个电热。
    2017-10-09 08:47:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何提高建筑电气设计速度?

经常有电气同行问我:侯老师,我画图速度慢,该怎么提高自己的电气设计速度呢?我就从我多年电气设计一线的实战经验来谈谈我的看法吧。 第一:注意电气设计思路的养成。 电气设计,思路先行。一直是我所反复提倡的,也是我一直在实践的。经常性返工,通常就是设计思路欠缺的缘故。因为你不知道自己的下一步到底该干嘛,所以总是东画一笔,西画一下,以至于你一直在设计,都不知道何时才是设计的终点,当然就会觉得自己的设计速度慢了。

回帖成功

经验值 +10