土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流求助帖灌水的绕道

交流求助帖灌水的绕道

发布于:2017-10-07 15:13:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
情况:
综合商业体2台1600KVA变压器,互为备用目前有一家餐饮安装负荷为93KW实际实测目前用电 电流最大相为79A 。
1.目前低压出口电压为417-423之间,餐饮距离低压配电房(地下一层)约80米餐饮位于建筑的2层(总共三层)厨房的排烟电机位于三层楼顶 电小时机每天中午工作5小时 晚上工作5小时 排烟电机的控制柜接触器(380V)吸合短则10多分钟 长则半个多小时 就自动释放了,然后连着 这样几天电机就不转了(估计是烧了)然后换了一台电机也是这样 检查控制线路都没问题电压电流都是正常的就是 电机很烫手(手摸电机约为3秒左右烫的自然收回)电机为7.5KW 用6个平方的线供电 个人怀疑是电压过高造成的温升
问题:
请问大家怎么看
2.由于餐饮用电量较大 ,专门给一个用户配电箱给这家餐饮提供电源,经过本人三次实测发现这家餐饮三相用电不平衡N线上的电流比最小相电流还较大一点
问题:
1.本人想问的抛开书本上的不谈现实生活中如何评判三相是否平衡
2.是不是现在较变压器容量而言从这家餐饮的负荷较小所以还没引起电压畸变 如果都这样就会造成电压畸变
3.以照片中看A相使用较高 C相较低 把A相部分负荷移到C相上 在经过观察这样反复做出调整对吗

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 努力加油33
    风平浪静02 发表于 2017-10-13 09:06 1、风机问题,接触器自动释放,希望查明原因。是不是过流保护动作,热继电器动作以后一般应该操作复归装置。 …感谢您的赐教 这家餐饮的风机是专业安装厂家配置的 电流实测在额定电流之内应该没有过流 热续电器调的18A压根没动作 这些时我们这里降温了电机也没出现过类似问题出现过 接触器也没自动释放但电压还是基本相同的也不知道到底什么原因
    2017-10-20 10:59:20

    回复 举报
    赞同0
  • 努力加油33
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆桥架的设计公式

一,电缆桥架的设计使用都是有一定的公式可循的,下面介绍下具体的公式。 1.在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示。二,则: (1) G总=n1g1n2g2n3g3…… (2)式中:g1g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3为同型号规格电缆的根数。 (3)在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。

回帖成功

经验值 +10