土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 照明配电箱出线回路配电

照明配电箱出线回路配电

发布于:2017-10-06 12:01:06 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
照明配电箱出线应配置单相断路器和接触器
照明负荷主要是单相负荷,当采用三相电器进行保护和控制时,如其中一相发生故障,会引起三相跳闸,扩大了故障影响范围。因此照明出线回路应采用单相断路器和接触器进行保护和控制。
《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第6.1.5条规定:道路照明配电系统应具有短路保护和过负荷保护,并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的要求。各单相回路应单独进行控制和保护。每个灯具应设有单独保护装置。

这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 187 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

路灯灯杆距手井的距离

路灯手井内低压电缆T型分接时,手井与灯杆的距离不应超过3米 《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.2.5条第1款规定:短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过3米。

回帖成功

经验值 +10