土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟的几个问题

防排烟的几个问题

发布于:2017-10-02 13:02:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、防排烟风机并联时止回阀的流速不能小于8(实用供热空调设计手册P1200),这个说法有什么根据?
2、机械防烟漏风量面积计算中,并联通路、串联通路(实用供热空调设计手册)是不是仅适用于前室被隔成几个房间或有多个前室的情况?
3、在计算前室与走道间的防烟加压风量时,为什么取60PA的压差,前室不是应该25-30PA吗?(实用供热空调设计手册P1211)
4、前室开启层数按加压送风量计算时n的取值是否有问题?因为n为开门数量,而同一层前室的开门数量有时会多于1。特别对于楼梯间,更有问题,一旦一层起火,整栋楼的人都会疏散,同时开启的楼梯间防火门会很多,那n值又如何取?
5、正压间漏风量计算与正压间送风量计算是同一公式,只是漏风量计算没有乘以1.25的安全系数,这样的计算是否有误?(实用供热空调设计手册P1216)
6、内走道排烟面积,应按直道面积与最大一间需要排烟的房间面积之和,这种说法有无规范依据?(实用供热空调设计手册P1224)

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 消防风机
    消防风机 沙发
    承接通风排烟工程
    2017-10-24 21:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • 消防风机
    消防风机 板凳
    承接通风排烟工程
    2017-10-24 21:27:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问制冷机房需要做事故排风吗

制冷机房需要做事故排风吗?离心机和螺杆机。技术措施上写的是按事故通风量确定并不是说跟锅炉房一样的事故通风吧。。。此外可以和水泵房合用通风系统吗?谢谢各位了。。。

回帖成功

经验值 +10