不计成本的时候可以选吧。贵很多吗?有用不,是不是操作人员更安全了。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
国家电网企业标准
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lw010
沙发
2020-10-03 00:54:03
赞同0
-
撮虾子小能手
板凳
beida_energy 发表于 2017-10-3 14:17 本身隔离开关操作的频度就不大,所以一般就是手动操作就行。谢谢你的回答,顺便另外问你一个问题: 35kv室外软导体母线的架构经常是有5.5m、7.3m这样的规格,这个架构高度的选择是处于什么来考虑的啊?有规范或者手册的出处吗?需要计算吗?