这样的设计消防验收有没有问题?

发布于:2017-10-01 14:40:01 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
前些日子总包单位向我反映,说有部分商业裙楼里的疏散楼梯,其防火门正上方设计为采光通风百叶。图纸如下:
3#住宅商铺疏散楼梯间.PNG
2#公寓4号楼梯平面.PNG 2#公寓4号楼梯.PNG
按照常理来说,消防疏散楼梯间一般都是封闭楼梯间。防火门的正上方做一道采光通风百叶,就使楼梯间失去了其封闭性,如果发生火灾,那么烟气热气就有可能往楼梯间里面冒。我询问了设计院,但是设计院却很肯定地告诉我没问题,理由是施工图已经通过了当地消防主管部门的设计审查,而且他们有过这种设计的实践经验,并且设计院认为因为疏散楼梯间是直接朝向室外的,所以防火门正上方的百叶更有利于烟气排向室外。
我拿这个事询问了我们的消防公司,消防公司的现场负责人听了我的描述后也肯定地表示没问题,互不冲突,验收不会提。
可我还是拿不准。想请教下论坛上的大牛们,这样的设计,在消防验收的时候真的没问题吗?
如果没问题,那么从消防原理的角度来讲,原因是什么?


2#公寓4号楼梯平面.PNG


2#公寓4号楼梯.PNG


3#住宅商铺疏散楼梯间.PNG

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • yuxiamantian56
    "按照常理来说,消防疏散楼梯间一般都是封闭楼梯间。防火门的正上方做一道采光通风百叶",从你的描述上可以确定二点:一是封闭楼梯间;二是所开的通风百叶是外窗。那么就很好解释了,根据防火规范GB5001-20146.4.2.2条“除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。”,通风百叶作为外窗,显然是符合规范要求的,所以不管是设计或者消防验收都不会有任何问题。
    2017-12-04 09:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • yangaiyang
    yangaiyang 板凳
    楼梯直接通往外廊,个人觉得可以相当于室外楼梯,所以做百叶窗没有问题。
    2017-12-01 09:39:01