看到别的设计院,变压器一用一备,低压进线是两个断路器做机械互锁,或者加一个切换开关控制器,这和普通双电源开关有什么区别啊?是不是相当于CB级双电源开关了?
像这种变电所低压进线,如果用双电源开关是选择PC级加断路器,还是选择CB的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 专注的钉子
    你说的两种情况实现的原理是一样的,都能完成切换的功能,双电源开关的造价贵很多,我觉得选择CB级的就可以。
    2017-10-10 12:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    没人这么设计吗
    2017-10-10 10:10:10

    回复 举报
    赞同0