上海南汇民乐K04-03地块装配式建筑效果图
上海南汇民乐K04-03地块装配式建筑项目总建筑面积71243㎡,地上建筑面积52447.18㎡,采用内保温系统。
建设单位:上海中建申拓投资发展有限公司
设计单位:上海中建建筑设计院有限公司
施工单位:中国建筑第八工程局有限公司
构件单位:远大住工(1#、2#、6#)、中建航
项目整体情况:
项目整体情况
项目装配式概况
1)预制率均超过40%,设计和施工难度大;
2)6栋楼共22个户型,各楼的户型不对称,预制构件标准化程度低,模具数量多;
3)预制构件类型包括7种:预制剪力墙、填充墙(200mm)、预制外墙(100mm、200mm)、预制叠合楼板(60mm)、预制叠合阳台、预制楼梯(120mm)、预制空调板(130mm);
4)各楼3层起采用预制剪力墙;1#、6#楼从1层起即采用预制填充墙,2#、3#、4#、5#楼2层起采用预制填充墙;各楼从2层起采用预制叠合板;
5)采用全灌浆套筒技术,拼缝防水采用无收缩砂浆+防水雨布。
PC拆分
整体施工流程
首先施工竖向结构
吊装竖向墙体
安装固定
校正斜支撑
吊装其余竖向墙体
安装斜向支撑
施工节点区域钢筋
完成现浇区域合模
搭设竖向支撑和排架
布设叠合板后浇区域模板
安装叠合板及版面钢筋、管线
完成现浇区域混凝土
现浇区节点施工关键工艺
一字型节点
首先安装预制剪力墙,其次安装水平箍筋,然后安装纵向钢筋,最后合模浇筑。
L型和T型连接节点
首先安装预制剪力墙,其次安装垂直方向的水平箍筋,然后安装纵向钢筋,最后合模浇筑。
带暗梁的预制墙体
吊装前完成暗梁部位水平箍筋的安装,随后预制墙体吊装就位,安装水平箍筋,再利用套筒接头连接竖向钢筋,最后合模浇筑。
叠合板节点
首先吊装叠合板,其次铺设板底后浇区域和板面钢筋,然后铺设管线,最后完成浇筑。
板-板节点
板-墙节点
灌浆施工关键工艺
注浆口清洁,确保所有的注浆孔通畅无杂物
设置墙体分仓缝
分仓缝是为了保证灌浆料能够均匀的灌满所有的套筒,分仓缝长度不大于1.5。
墙底封堵
采用高强无收缩砂浆对墙底拼缝进行封堵,确保在注浆过程中墙底不漏浆。
制备无收缩水泥砂浆灌浆料
检查灌浆机具的清洁度,保证输送软管不残存水泥,防止堵塞灌浆机,同时确保灌浆用水泥在有效期内。利用自来水进行灌浆料的配制,用量筒测量水的体积,用电子秤对灌浆料进行称重,确保配合比满足要求。使用搅拌器对灌浆料进行搅拌,保证均匀性。
测试灌浆料的流动性
对制备的灌浆料进行流动性测试,确保符合要求。
灌浆施工
灌浆时应从底部注浆孔注入,当浆料从顶部出浆孔呈圆柱状均匀流出后,方可采用软木塞塞进。
留置试块
每层楼均需做至少三组灌浆料试块并送检,对砂浆1天、7天、28天强度进行测定。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享的资料
回复 举报
路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;