规范4.3.10的注如何理解
规范4.3.10的注如何理解
两组散热器串联的管径,应与散热器接口的直径相同
所有的住宅里的分户供热难道户内支管管径应为散热器的接口直径?
还有:本人设计一个办公楼,采用水平串联,局部有一对立管每层带两组散热器,审查提出要两组散热器串联的管径,应与散热器接口的直径相同,而我按水平串联考虑,支管采用DN25,不行吗?
发布于
2005-01-07 08:01:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
lyqldm
同意4。5楼的说法,不过审图的可能不把哪一组立管按水平串联考虑,可能按垂直的考虑了,那个就得考虑dn32了。
2005-01-10 01:06:10
来自 PC
评论
举报
lwjlwj
我是这样来理解的:
1、规范4.3.10的内容是针对垂直单双管采暖系统而言的,应与水平串联无关。
2、对于热水垂直单双管采暖系统中的两组散热器同侧连接的,连接管径应与散热器接口的直径相同,是为了减少不必要的连接管阻力(如变径管件等阻力),避免发生短路,增加两组散热器的整体性,而立管与进散热器的支管管径无须与散热器接口的直径相同。
2005-01-07 23:57:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
ydh1981
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
197
回复
1852
粉丝
11
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 572 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
1、规范4.3.10的内容是针对垂直单双管采暖系统而言的,应与水平串联无关。
2、对于热水垂直单双管采暖系统中的两组散热器同侧连接的,连接管径应与散热器接口的直径相同,是为了减少不必要的连接管阻力(如变径管件等阻力),避免发生短路,增加两组散热器的整体性,而立管与进散热器的支管管径无须与散热器接口的直径相同。