土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 规范4.3.10的注如何理解
两组散热器串联的管径,应与散热器接口的直径相同
所有的住宅里的分户供热难道户内支管管径应为散热器的接口直径?

还有:本人设计一个办公楼,采用水平串联,局部有一对立管每层带两组散热器,审查提出要两组散热器串联的管径,应与散热器接口的直径相同,而我按水平串联考虑,支管采用DN25,不行吗?

全部回答(5 )

  • lyqldm
    同意4。5楼的说法,不过审图的可能不把哪一组立管按水平串联考虑,可能按垂直的考虑了,那个就得考虑dn32了。
    2005-01-10 01:06:10 来自 PC 评论 举报
  • lwjlwj
    我是这样来理解的:
    1、规范4.3.10的内容是针对垂直单双管采暖系统而言的,应与水平串联无关。
    2、对于热水垂直单双管采暖系统中的两组散热器同侧连接的,连接管径应与散热器接口的直径相同,是为了减少不必要的连接管阻力(如变径管件等阻力),避免发生短路,增加两组散热器的整体性,而立管与进散热器的支管管径无须与散热器接口的直径相同。