土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小型冷库建造制冷系统连接有什么注意事项?

小型冷库建造制冷系统连接有什么注意事项?

发布于:2017-09-29 16:14:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
小型冷库是指小型的冷藏、加工、贮存产品的场所。小型冷库建造有室内型和室外型两种,且具有简单、紧凑、易安装、操作方便、附属设备少等优点。本章小编就给大家分享几点小型冷库建造制冷系统连接的注意事项,希望可以帮助到大家!

1、小型冷库建造管道连接前要将机组内的氮气排泄干净。

2、使用制冷系统专用、经过处理的干净铜管。

3、要求系统中水平管道应顺制冷剂液体流动方向向下倾斜(0.01~0. 025)。

4、小型冷库蒸发器安装位置高于压缩机时,高度差在5m以内,并在蒸发器回气口出口设置U形回油弯,回油弯的半径应尽量小,回气管应高于蒸发器上平面再与吸气立管连接。

5、小型冷库蒸发器安装位置低于压缩机时,应在回气立管底部设置回油弯,如果高度差大于5m时,应每隔5m设置一个回油弯,且总高度差部大于20m。

6、小型冷库建造制冷管道支撑固定要牢固,避免因管道下垂,而在管道中形成润滑油陷阱。

7、制冷的回气管道应采取隔热措施,以减少冷量损失,避免过大的有害过热现象。

8、在完成机组与管道的连接后,应用压力检漏方法,对包括制冷机组、冷凝器、蒸发器、各种阀件和管道在内的整个系统进行检漏和保压试漏,以确认整个制冷系统无泄減。


以上就是小编今天给大家带来的小型冷库建造制冷系统连接的几点注意事项,大家了解了吗?相信大家在了解以上内容之后在小型冷库建造时对制冷系统的连接一定更加得心应手!
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

螺杆机吸排气压力与排气温度和运行电流问题

是因为蒸发冷的水温较低造成机组这样运行情况吗?机组的用户手册上要求冷凝器的入口温度不低于20-24℃,当时室外温度可能在13℃左右,蒸发冷的冷水泵与风机同时在运行。 求解惑!!!

回帖成功

经验值 +10