丙类制药厂房内设仓库,需要设喷淋吗
丙类制药厂房内设仓库,需要设喷淋吗
现在有一丙类制药厂房,共三层,建筑高度21m左右,占地面积1140平方,总建筑面积3390平方,每层设有400平方的仓库,请问这个厂房需要设置喷淋吗
发布于
2017-09-28 19:50:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lichangan1000
车间内仓库也不设。建规:8.3.1-7
2017-09-30 14:52:30
来自 PC
评论
举报
raylee0701
非高架仓库不用做喷淋