土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 环形通气管设置问题

环形通气管设置问题

发布于:2017-09-28 09:12:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建规4.6.3第一条规定:连接四个及以上的卫生器具且横支管长度大于12米的应设环形通气管,问题是:如果有两个排水横支管连接一个排水立管,是否每个横支管长度只要不大于12米就不用设环形通气管?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 晨风cf
    晨风cf 沙发
    小于12米就不用做环形通气,不管器具的数量是多少,老师说的
    2017-10-30 12:30:30

    回复 举报
    赞同0
  • jihai20062006
    jihai20062006 板凳
    小于12米就不用做环形通气,不管器具的数量是多少
    2017-10-26 11:25:26

    回复 举报