桩基检测数目问题

发布于:2017-09-27 22:04:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
桩基静载检测。
小区一共10栋楼,每栋楼50根桩。
那么静载数目为10x50x1%=5根?

还是按单位工程区分3根x10栋=30根?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qytyu
    qytyu 沙发

    看你的施工许可证和实际施工需要是否分区?1、如果是施工许可证划分开的,这个是大条件,各许可证划分的绝不能合并在一起;2、如果施工许可证划分一个很大的区域,为了流水施工,这个大区域就需要分开各个小区域进行桩检测(桩基完成分部分项验收方可进入下一道工序,这个是强条,被发现严重的话可能导致施工和监理企业停牌一段时间),分区域需要质监那边同意,哪怕私下。如果桩数量多的话,就每个分区域平均抽就行,如果数量少的话,就每个分区就需要抽几根,哪怕总数比规范要求桩抽检总数的20%。这个还是主要你和桩检测(数量)和质监(分区)的沟通问题。

    2018-03-21 11:46:21

    回复 举报
    赞同1
  • 云风
    云风 板凳

    按单位(或子单位)工程划分,即每栋楼来计算

    2018-03-16 10:26:16

    回复 举报
    赞同0