YNY-III
型绝缘监测仪采用分离式结构设计,显示仪表和监测仪主机分离,主机置于柜体内,显示仪表安装于电控设备面板,安全实用,产品外观精美,功能多样。产品应用于AC0-690V
或直流
0-300V
不接地电网中。
矿用变频器绝缘监测仪
YNY-III
是针对矿用变频系统交
-
直
-
交电力系统的特点推出的绝缘监测模块,
YNY-III
型绝缘监测仪可用于
0-1140V
矿用变频电力系统,可接在直流或交流侧,产品采用国际上最先进的信号注入法进行测量,严格满足
IEC61557-8
标准,不会对变频器及系统产生损害。
型技术参数:
控制电源
输入电压: AC 85~264V
(
40
…
400Hz
)或
DC 9~36V
(二者选其一)
功
耗:
大约4VA
测试网络
电网电压: DC 0~1000V
或
AC 0~690V
设定报警值:
报警1: 10~100k
报警
2: 10~200k
内部交流电阻值:
〉400 K
Ω
内部直流电阻值:
〉400 K
Ω
内部测试电压: +/- 24V
最大测试电流(R=0
): 〈
0.1mA
最大允许噪声直流电压: DC 1200 V
分布电容: 1
…
100
μ
F
运行时间: 20uF
线地电容下
<120S
;
100uF
线地电容下
<720S
测量精度: 5%
输出
触点: 2
组独立常开触点对应
2
组报警信号
最大切换容量: AC 230V
,
5A
或
DC 30V 3A
最大通电容量: AC 230V
,
2A
或
DC 30V 2A
模拟量输出: 4~20mA
对应
0~200k
Ω(可根据客户需求定制)
运行数据
运行模式:
连续运行
运行温度范围: -20...+60
℃
污染等级: II
级
EMC
脉冲群抗扰度: 2KV IEC/EN 61 000-4-4
控制电源线之间的浪涌电压 1KV IEC/EN 61000-4-5
控制电源线与地之间的浪涌电压 2KV IEC/EN 61000-4-5
传导骚扰抗扰度 10 Vr.m.s IEC/EN61000-4-6
工频磁场抗扰度 10A/m IEC/EN61000-4-8
辐射发射
限制值B
级
EN 55 011
保护程度
外罩: IP50 IEC/EN 60 529
端子: IP20 IEC/EN 60 529
技术数据
连线: L1
,
L2
:
1000V
高压导线,
2.5 mm2
PE
:
4 mm2
导线
其他端子:1.5 mm2
以上导线
安装: DIN
导轨或 使用
15mm
长
M4
螺丝安装(推荐)
重量:
约250g
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lcdlyj
沙发
2018-01-21 18:22:21
赞同0
-
qianbotech
板凳
同道者已难寻 发表于 2017-9-29 08:57 楼主上传张照片看看。
2017-11-15 10:46:15
赞同0
加载更多学习了谢谢!
回复 举报
回复 举报