土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 绝缘监测仪(绝缘监测仪)

绝缘监测仪(绝缘监测仪)

发布于:2017-09-26 17:00:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
YNY-III 型绝缘监测仪采用分离式结构设计,显示仪表和监测仪主机分离,主机置于柜体内,显示仪表安装于电控设备面板,安全实用,产品外观精美,功能多样。产品应用于AC0-690V 或直流 0-300V 不接地电网中。
矿用变频器绝缘监测仪
YNY-III 是针对矿用变频系统交 - - 交电力系统的特点推出的绝缘监测模块, YNY-III 型绝缘监测仪可用于 0-1140V 矿用变频电力系统,可接在直流或交流侧,产品采用国际上最先进的信号注入法进行测量,严格满足 IEC61557-8 标准,不会对变频器及系统产生损害。
型技术参数:
控制电源
输入电压: AC 85~264V 40 400Hz )或 DC 9~36V (二者选其一)
耗: 大约4VA
测试网络
电网电压: DC 0~1000V AC 0~690V
设定报警值: 报警1: 10~100k 报警 2: 10~200k
内部交流电阻值: 400 K Ω
内部直流电阻值: 400 K Ω
内部测试电压: +/- 24V
最大测试电流(R=0 ): 〈 0.1mA
最大允许噪声直流电压: DC 1200 V
分布电容: 1 100 μ F
运行时间: 20uF 线地电容下 <120S 100uF 线地电容下 <720S
测量精度: 5%
输出
触点: 2 组独立常开触点对应 2 组报警信号
最大切换容量: AC 230V 5A DC 30V 3A
最大通电容量: AC 230V 2A DC 30V 2A
模拟量输出: 4~20mA 对应 0~200k Ω(可根据客户需求定制)
运行数据
运行模式: 连续运行
运行温度范围: -20...+60
污染等级: II
EMC
脉冲群抗扰度: 2KV IEC/EN 61 000-4-4
控制电源线之间的浪涌电压 1KV IEC/EN 61000-4-5
控制电源线与地之间的浪涌电压 2KV IEC/EN 61000-4-5
传导骚扰抗扰度 10 Vr.m.s IEC/EN61000-4-6
工频磁场抗扰度 10A/m IEC/EN61000-4-8
辐射发射 限制值B EN 55 011
保护程度
外罩: IP50 IEC/EN 60 529
端子: IP20 IEC/EN 60 529
技术数据
连线: L1 L2 1000V 高压导线, 2.5 mm2
PE 4 mm2 导线
其他端子:1.5 mm2 以上导线
安装: DIN 导轨或 使用 15mm M4 螺丝安装(推荐)
重量: 250g

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lcdlyj
    lcdlyj 沙发

    学习了谢谢!

    2018-01-21 18:22:21

    回复 举报
    赞同0
  • qianbotech
    qianbotech 板凳
    同道者已难寻 发表于 2017-9-29 08:57 楼主上传张照片看看。
    2017-11-15 10:46:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

石油钻机电控系统接地检测(绝缘监测仪)

YNY-III型绝缘监测仪是我司发展的针对矿山,冶金等电网分布电容大,电网电压高,电网复杂等特点推出的第三代绝缘监测仪,YNY-III型智能绝缘监监视器相对早期绝缘监测仪新增了1个独立报警点,达到了2个独立绝缘电阻设定值并能报警输出,含有远程测试复位功能及模拟量输出功能,该型产品能完全取代先进欧美进口型号,能通用于交直流电网。 石油钻机电控系统接地检测应用二 钻机电控系统应用针对故障接地检测系统用于检测交流

回帖成功

经验值 +10