阅读下一篇
柱抗剪承载力如何计算最近用YJK算了一转换层时发现某一柱子剪力超了,看了软件计算的柱子抗剪承载力比较疑惑。在同一层其他两个尺寸一样的柱子,软件计算的抗剪承载力都不同(柱子材料及抗震等级等参数都是一样的),具体计算见下面几张图。我看了下高规,发现计算柱剪力的公式,应该是跟软件计算的方式不一样。 另外KZZ1a最大剪力Vx=-1733.8KN ,但是在超限信息中,V/h/b0=4.83(见最后一张图)感觉跟自己手算相差很大。新人刚入行不久,希望各位前辈不吝赐教。最后祝大家国庆快乐。