土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 桥梁桩基钢筋笼保护层不足

桥梁桩基钢筋笼保护层不足

发布于:2017-09-26 11:18:26 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
桥梁桩基灌注桩桩位没有偏差,但桩基钢筋笼有一侧基本无保护层,会不会对以后使用有影响,该如何处理,桩径2.2m,桩长22m,上面接26墩柱,有3道系梁。
  • houdezaiwu2010
    可以在桩基钢筋笼的箍筋上穿上圆柱形砼垫块,梅花形布置,如果感觉不保险,间距放小些。
    2017-10-07 15:59:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

项目案例

返回版块

1950 条内容 · 69 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

BIM技术在装配式建筑中的应用和实施方案

作者:樊则森,李张苗,鲁晓通作者单位:中建科技集团有限公司 摘要为响应国家产业政策调整和建筑业转型升级的需求,研究BIM技术在装配式建筑设计、生产、施工、装修及管理全产业链整合和全专业协同的一体化实现方案。结合深圳监狱保障房项目的工程实践,以建筑设计为统领,全专业协同设计,形成一套基于BIM的全过程一体化设计技术,取得了很好的应用效果。 1 引言 我国作为一个人口大国,巨大的人口体量意味着庞大居住需求以及巨量市场空间,同时建筑业对其上下游产业有着强烈带动作用,各种因素奠定建筑业在我国国民经济中的重要地位。目前,根据客观经济规律、社会发展阶段以及环境承载力等因素,我国经济进入深度调整期,在国家战略层级,众多传统行业开始进行转型升级,钢铁、煤炭、化工、冶金等行业都进入深度调整期。建筑业作为占据重要地位的传统行业,进行提质增效的转型升级势在必行,而建筑工业化正是重要突破口。