大家好,有没有人洁净室用过妥思定风量阀门?
如果CAV阀门压差<50pa,CAV阀门就不受控制了?会出现风量忽高和忽低现象?
以上说法成立吗?请有经验的朋友说说看法。
谢谢!
  • suyc007
    suyc007 沙发
    不知道大家有没有遇到这个问题,现在这个问题阻碍了我们的调试;
    本项目分洁净空调送风和回风以及排风;
    送风都采用AHU,变频控制,普遍的压头都比较高,送风静压都达到1000pa;(送风→CAV/VAV→HEAP→回风)
    排风系统,定频控制,普遍压头都比较低,排风静压在300~500pa左右;(室内排风口→CAV/VAV→中效过滤箱→排风机)

    根据调试公司的要求,需要将CAV阀门前后的压降至少控制在50pa以上,这样才能保证CAV阀门的有效控制,否则CAV阀门无法达到有效控制。
    注明:CAV阀门压差工作范围为50pa~1000pa。
    如果CAV阀门得到有效的控制,CAV前后需要建立有效的压差,排风系统(带中效),CAV的压差需要在250pa(中效终阻力200pa+50pa)以上;送风系统(带高效),CAV的压差需要在550pa(高效终阻力500pa+50pa)