土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 妥思定风量阀门调试

妥思定风量阀门调试

发布于:2017-09-25 22:51:25 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
大家好,有没有人洁净室用过妥思定风量阀门?
如果CAV阀门压差<50pa,CAV阀门就不受控制了?会出现风量忽高和忽低现象?
以上说法成立吗?请有经验的朋友说说看法。
谢谢!
  • suyc007
    suyc007 沙发
    不知道大家有没有遇到这个问题,现在这个问题阻碍了我们的调试;
    本项目分洁净空调送风和回风以及排风;
    送风都采用AHU,变频控制,普遍的压头都比较高,送风静压都达到1000pa;(送风→CAV/VAV→HEAP→回风)
    排风系统,定频控制,普遍压头都比较低,排风静压在300~500pa左右;(室内排风口→CAV/VAV→中效过滤箱→排风机)

    根据调试公司的要求,需要将CAV阀门前后的压降至少控制在50pa以上,这样才能保证CAV阀门的有效控制,否则CAV阀门无法达到有效控制。
    注明:CAV阀门压差工作范围为50pa~1000pa。
    如果CAV阀门得到有效的控制,CAV前后需要建立有效的压差,排风系统(带中效),CAV的压差需要在250pa(中效终阻力200pa+50pa)以上;送风系统(带高效),CAV的压差需要在550pa(高效终阻力500pa+50pa)

    以上,是本人的总结。如果有类似经验的朋友,麻烦说说自己的看看。
    2017-10-02 11:03:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 271 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通中的风管保温问题

风管保温一般是送风,回风,排油烟,新风管道。防排烟的需要做保温吗?还有回风,排油烟为什么要保温?有没有这方面比较详细的规范,请各路大神赐教

回帖成功

经验值 +10