土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁有个节点的上部钢筋少配了,问题大吗?
去年做的工程,梁跨6米2。本来该配4根16的上部钢筋,但是配掉了,只有2根16。下部钢筋按计算书配的。现在房子已经开始用了,跟总工说了,总工说没问题不用加固。我想问问大神们是不是真的没问题?真来地震了梁会断吗?

全部回答(14 )

  • 愤怒的波尔多

    按铰接算不算地震力下部钢筋够的,算了地震力配筋面积可能要差200多。
    2017-09-27 13:36:27 来自 PC 评论 举报
  • tmgc3zxh
    你按两端铰接算一下跨中弯矩,同时按T型梁验算一下,应该没啥问题。
    2017-09-27 12:24:27 来自 PC 评论 举报