梁有个节点的上部钢筋少配了,问题大吗?
梁有个节点的上部钢筋少配了,问题大吗?
去年做的工程,梁跨6米2。本来该配4根16的上部钢筋,但是配掉了,只有2根16。下部钢筋按计算书配的。现在房子已经开始用了,跟总工说了,总工说没问题不用加固。我想问问大神们是不是真的没问题?真来地震了梁会断吗?
发布于
2017-09-25 18:26:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
愤怒的波尔多
按铰接算不算地震力下部钢筋够的,算了地震力配筋面积可能要差200多。
2017-09-27 13:36:27
来自 PC
评论
举报
tmgc3zxh
你按两端铰接算一下跨中弯矩,同时按T型梁验算一下,应该没啥问题。