这边主次梁上部架立筋为什么不直接跟支座一样大小呢?省钢筋么? 一般不是次梁才可以这样做,那么图上主梁也可以这样做么???? 最小尺寸是满足规范通长筋的 14 12么。 最重要的一条刚接接长不是要小于2J么 这样计数差太多没问题么

微信图片_20170923084136.jpg


微信图片_20170923085045.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 王白123
    王白123 沙发
    cardina 发表于 2017-9-24 22:51 集中标注与原位标注不匹配啊,这样如何让工人配筋呢问审图的 没问题 插边球配法 应该是个老手
    2017-09-26 11:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • 王白123
    王白123 板凳
    龙枪虎豹骑 发表于 2017-9-26 08:52 乱糟糟的配筋, 让设计换人重做吧。我后面参照规范和问了一个审图的 这个是插边球 经济配法 北方要求框架配筋通长不变 次梁可变 地震力框架上部弯矩大 反弯点容易移位