在双电源上口,下口加断路器有什么区别

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 马嘉明
    马嘉明 沙发

    双电源下口加断路器,确保负荷侧电源供电稳定

    2022-10-31 11:03:31

    回复 举报
    赞同1
  • 包头电气
    包头电气 板凳

    双电源本体通常采用PC级产品,把它只视为一个电气元件,它上口装断路器是为了保证维修更换它的,下口装断路器是为了保障它下面的各分支回路供电用的

    2022-11-01 16:27:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

封闭式母线槽凭外观可以辨别空气型OR密集型?

对于封闭式母线槽接触甚少,对于施工阶段的母线槽连接也知之甚少。看了一些文章后有以下疑问:1:母线槽最常见是密集型和空气型两种,密集型和空气型原理网上已经有很多了,为了呈现自己比较内行,凭外观可以识别空气型OR密集型?凭外观识别会不会应品牌不同有差异呢2:空气型母线槽相间是靠空气绝缘的,这点太抽象了,能通俗的解释吗?3:目前市面上没有最新的关于封闭式母线槽的图集吗?4:能提供一些不同厂家的封闭式母线槽的产品设计手册吗?