请问下,当L短肢剪力墙的翼墙长度小于3倍墙厚时,按无翼墙的一字剪力墙考虑轴压比限值,但在计算轴压比时候,计算面积时还需要考虑翼墙的实际面积吗?我个人认为应该是要考虑的,毕竟是实际存在的东西,大家认为呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句膜拜,感谢大师答复,说的非常全面。
回复 举报
现在对结构设计有些了解了,所以有些明白了,因为有些问题提出来,就说明你在扣字眼而不尝试去理解那些东西。
你既然是内力调整,为了算内力,算内力是干嘛?为了验算承载力,既然是算承载力,抗震计算考虑。
那么什么是“抗震措施”呢? 抗震措施应该是个大概念。它包括你所谓的内力调整然后承载力计算。也包括“抗震构造措施”
“抗震构造措施”,就是那些配筋率啊,配箍率啊,锚固长度,构件尺寸啊啥的。 就是跟内力计算无关的所要采取的“构造”措施。(这里有一点呢,就是配箍率还跟轴力有关,但是轴力不随抗震等级调整)
所以,你要是考试,你就看一下,哪些是“抗震构造措施”需要提高的抗震等级,那算构造时候就得提高,算内力承载力就不提高。那些“抗震措施”需要提高的,那就无论干啥,都要提高。
举例:《高规》3.9.2,三、四类场地,地震加速度0.15g和0.3g的建筑,“抗震构造措施”采用设防烈度提高1度后的抗震等级。那么就说明,内力调整时候就不管这个提高了,因为它不是构造措施。