按照规范:二类高层住宅可以采用一路供水,且消防水泵可不设备用泵。目前一小区,共3栋二类高层住宅,入户引入管管径DN200,生活与消防水共用管网。可否不设消防水池,消防水泵直接从市政引入管上直接吸水,向室内消火栓供水?

全部回答(4 )

  • raylee0701
    楼上正解
    除上海外真没见到哪里市政同意水泵直吸的。
    2017-09-26 13:09:26 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000
    单路供水,双路供水要求看消规6.1.3
    设不设消防水池看消规4.3.1
    没有如果,上海市除外。
    室外消防超过20l/s就必须两路,否则设水池。
    2017-09-25 09:47:25 来自 PC 评论 举报