本帖最后由 齐叔 于 2017-9-21 17:27 编辑
家里装修在剪力墙开了一个门洞,做了门洞加固,这是原贴地址:
http://bbs.co188.com/thread-9663959-1-1.html
目前有三个问题不太明白
1、设计院给的图纸要求使用化学锚栓,结果施工团队使用的是内爆,并且现在施工完毕了,施工团队说“当时考虑到我们还要做包边,用化学锚栓突出的太多了,所以用了内爆的锚栓,锚栓只是在粘钢的胶水没干之前固定用,胶水干了以后锚栓就不起作用了,所以不用担心”这个理论可信么?我们要不要想办法换成化学锚栓?
2、目前门洞的粘钢敲击有几个地方是空的,我自己猜测可能是胶水没有填充匀称,但是设计院的蓝图上,也没有表明填充胶水的程度是什么样,所以不知道这个是不是属于施工工艺问题?
3、目前门洞靠窗位置的钢板可能淋了一点雨,有生锈的迹象,钢板生锈会不会越来越多,越来越深,导致直接腐蚀掉?我打算让工长给我打磨一下然后用防锈漆喷涂防止再生锈。
麻烦各位专业人士
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
个人非常反对这种野蛮装修,混凝土墙绝对不应该开门洞,楼主还算有心,进行了加固,但由于图片不清,资料不全,难以评估加固效果。加固是个技术活,即便有正规设计院图纸,如果找的施工队伍没有资质,施工很难保证质量,监理一般对加固不在行,也无法有效监理。
回复 举报