土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大家来算算这个题

大家来算算这个题

发布于:2007-12-26 16:38:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
假如:层高3M,一个20平方的房间~~热指标是50 散热器的单片散热量是120W/M2 那这个房间需要几片暖气片呢?
大家要慎重思考啊~`

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bj5945
    bj5945 沙发
    这个问题怎么回答呀,你没有说你的供回水温度呀,你说的散热片散热量是标准工况下的吧,如果不是标准的供回水温度是要修正的,散热器的明装与暗装也是有修正的:)
    2007-12-28 00:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • eelsxk
    eelsxk 板凳
    墙体、窗户散热,门窗漏风等情况需考虑
    如果是顶层或底层,楼板或地面的散热也要考虑
    如果粗略估算 13片足够了
    2007-12-27 22:22:27

    回复 举报