正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(32 )
设于室内的坡道应设消火栓和自喷系统
我的观点:
依据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 第5.3.3条,
一:如果不设置自动灭火(自动喷淋),则需要设置防火卷帘等。
1:地下车库各层之间坡道口部,可以设置防火卷帘。
2:防火卷帘应仅设置于坡道一端:如果设计为上下(进出)行各自独立坡道,卷帘应设置于进入坡道的口部,以防在不知情的意外情况下,车辆驶入坡道,到出口端才发现不能通行,而在坡道斜坡不便于或不能倒车、掉头的情况发生。如果为双行车道,则建议设置于通向上层车道的坡道口部。
二:车库内部解决相邻停车区域高差的汽车坡道,在一个防火分区内,随防火分区设置自动灭火(自动喷淋)系统。
三:出地面临空坡道(不考虑口部相邻建筑部位情况下),如果不设置自动灭火(自动喷淋),也无需设置防火卷帘。
四:寒冷和严寒地区,以及可能有冰冻地区,地下车库出地面临空汽车坡道(不考虑口部相邻建筑部位情况下),最好不设置自动灭火(自动喷淋)。
关于自动扶梯下部设置喷淋问题,此问题争论已久。
我的观点:原《高规》相关条文有此规定,但《高规》已作废,2014版防火规没有相关要求。
楼层扶梯下部可以不做,但最底层扶梯下部地面,可能用于使用空间,所以要做喷淋,但也在净高≥1.2米的范围内设置。
面积计算规范里1.2米高度为计算范围,也就是认为可使用的空间。
当然,如果最底层扶梯下投影区域设计为景观水池,则可不设置喷洒。
个人观点,欢迎大家讨论。
---本文作者 至东远设建筑咨询(北京)有限公司
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
阅读下一篇
浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南 ( 2017 年修订 稿),马上就要颁布实施
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句设于室内的坡道应设消火栓和自喷系统
回复 举报
我的观点:
