土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管网中静压和动压 有什么区别?

消防管网中静压和动压 有什么区别?

发布于:2007-12-26 16:24:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防管网中静压和动压 有什么区别?
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhaolei_128
    zhaolei_128 沙发
    静水压力---顾名思义就是消防主泵不动作时由于管道中水的重力作用产生的压力,一般为计算位置到为该位置稳压的水箱箱底的高差加稳压泵的扬程(不需要计算管道损失)。
    动水压力---消防主泵动作后,管道内的压力(需要计算管道损失)。
    对应于消防工况:静水压力对应消防系统在准工作状态(即没有发生火灾时),动水压力指的是工作状态(即有火灾发生,系统投入使用时)。
    由于消防主泵的扬程和水箱高度的不确定性,动水压力大于静水压力和动水压力小于静水压力的情况都有。
    2008-05-29 17:20:29

    回复 举报
    赞同0
  • beyondlion
    beyondlion 板凳
    自己顶
    专家请进
    2008-05-28 10:18:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个消防管径问题。急!!!?

本人初手,遇到问题特来请教,一个三层楼房,每层配两个消防箱,消防竖管的直径应该多大啊?谢谢!!!!在线急求!

回帖成功

经验值 +10