土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带你回顾电气小知识:零线、火线、地线

带你回顾电气小知识:零线、火线、地线

发布于:2017-09-20 10:14:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据现行国家标准GB 2681中依导线颜色标志电路时,一般应该是相线—A相**,B相绿色,C相红色;零线—淡蓝色;地线是黄绿相间。对零线、火线、地线等方面进行介绍,首先要知道为什么分为零线、火线、地线,以及各自的基本作用。

通常市电电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线,也叫“零线”,叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。三相电的三根相线与零线有220V的电压,会对人产生电击,俗称“火线”。地线是接地的统称,是在电系统或**设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线,是一种防止人们在使用家电及**公等**设备时发生触电事故而采取的保护措施。

一、零线、火线、地线的区别

现在常见的电力传输主要由三相五线制和三相四线制。三相五线制也就是人们通常说的TN-S系统,就是中性线(零线N)和保护线(接地线PE)是分**的。如果三相线加一零线就是三相四线制,也就是人们通常说的TN-C系统,就是中性线(零线N)和保护线(接地线PE)是合一的,称为PEN线。

1、火线和零线区别
一般的市电传输系统中,火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线的对地电压等于220V;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)。所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地上,人的这两个部分之间的电压等于220V,就有触电的危险了。反之,人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话,由于零线的对地的电压等于零,所以人的身体各部分之间的电压等于零,人就没有触电的危险。

如果火线和零线一旦碰起来,由于两者之间的电压等于220伏,而两接触点间的电阻几乎等于零,这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处将产生巨大的热量,从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线烧得熔化。

2、零线和地线区别

在 TN-S 供电系统中,一般情况下居民用电负载是不相同的,即三相负载不平衡,三相变压器一般采用Y-YN0 接线,变压器的三相绕组的中性点接在一起,并且接地(如图所示),这条线引出来就是零线(N),零线的干线部分也叫中线,中线保证了三相不平衡负载每一相的电压相等,都等于220V,故中线上,不许安装保险丝或**关。这三相四线(U、V、W、N)从配电房来到民用建筑,每一幢建筑物正常的情况下都要有符合国家技术标准的接地装置,从接地装置拉出来的线就是地线(PE)。一般在建筑物的一楼,地线和从配电房过来的零线,合二为一地连接在一起,然后又一分为二变为零线和地线**给大楼的每一个单元,这样做的目的是让中线(零线的干线部分)重复接地,提高系统的接零保护水平,减轻故障时的触电危险。

综上所述零线就是变压器的中性点接地所拉出来的线,而地线就是建筑物接地装置所拉出来的线。正常情况下,零线的干线部分将通过较小的不平衡电流,但每一相零线所通

过的电流和这一相火线所通过的电流是相等的,而地线是没有任何电流通过的,和地线相连接的电气设备金属外壳在正常运行时不带电位。零线和地线不可以对调,如果对调漏电保护**关将会动作,切断电源。

二、零线、火线、地线的区分

● 用颜色区分:在动力电缆中**、绿色、红色分别代表A相、B相、C相(三相火线)蓝色代表零线,黄绿双色代表接地线。
● 用电笔区分:火线用电笔测试时会发光,而零线则不会。
● 用电压表区分:不同相线(即火线)之间的电压为线电压380V,相线(火线)与零线(或良好的接地体)之间的电压为相电压220V,零线与良好的接地体的电压为0V。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02
    关于火线、零线、地线一些朋友始终在纠结。我们想这些都是相关标准制定机构不统一,各自为政,不符合客观事实结果。

    保护导线(PE),离开接地什么都不是,谈不上保护。一些电气设备上没有规定需要标记(PE)标识,只有接地符号。

    中性线表示,不男不女,不酸不碱,不A不B也不C。“零线”表示起点,参考点。听起来似乎都有道理。不过既然大家约定叫中性线,那就中性线吧。但是,编段子,硬把一些“误导百姓”“不合时宜”等等强加与“零线”我们认为有点儿过。零线没电,中性线有电这纯碎是个人武断,叫中性线就能减少误会减少事故,我们拭目以待。有些专家学者一方面给零线扣帽子,一方面又大谈零线种种应用。比如,“断零”,你敢说“断中”吗?(很有可能就和政治联系起来。)

    火线,是电流的来源。但是应该叫什么呢?低压开关柜型式试验一定得标A相、B相、C相 。 三 C 认证要求标U、V、W 。 建筑电气又要标L1、L2、L3 。 那 哪一家更合理呢,公说公有理,婆说婆有理。(L)来源于Phase line 相线,显然(L)表示线的缩写。所以L1、2、3要 表示一些相与相之间的关系相对不清晰,容易混淆。变压器制造标准低压引出套管是不标 L1、L2、L3 的。配电柜也很少见。这就是标准不统一,各自为政之结果。

    我们想,没有法律文件规定过其名称应该是什么,也没有文件规定过淘汰、禁用一说。再说广大老百姓已经习惯了这些词语,再说这里是技术自由论坛。只要不违法论坛规矩,大家都可以畅所欲言,我们应该没有理由去口诛笔伐,声讨之。
    2017-09-28 09:38:28

    回复 举报
    赞同0
  • meirong1124
    meirong1124 板凳
    学习一下,多多分享
    2017-09-21 10:07:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站电气设备绝缘配合的问题!!!

变电站电气设备和持续运行过电压、暂时过电压、操作过电压、雷电过电压进行绝缘配合的要求里面有内外绝缘两种,到底什么时候该套用内绝缘的公式?什么时候又该套用外绝缘的公式呢? 简直一头雾水,求指点

回帖成功

经验值 +10