距离会员到期还有30

高压柜(手车式)试验要求

提问 发帖 回复

1. 工频耐压试验:在进行一次回路工频耐压试验时,祥泰电气认为应将避雷器手车、所用变压器手车、电压互感器手车拉出,不参与试验。 2. 动作试验:将断路器手车置于试验位置及工作位置进行电动分合闸操作,应能顺利分合。 3. 联锁试验:手车在工作位置及试验位置时,断路器能分合闸。手车在试验位置和工作位置之间移动时,由于联锁作用,保证断路器处于分闸状态。当断路器合闸后,祥泰电气提示连锁机构应被锁住,手车不能推拉。 4. 其他试验:装于柜内的电器元件以及辅助回路、母线、接地和

 4. 其他试验:装于柜内的电器元件以及辅助回路、母线、接地和继电保护等的试验项目及要求可按电气装置的交接试验有关规定进行。

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

相关推荐
加载更多资料
TA的关注
相关标签
上传
上传
请选择删除原因