土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YNY绝缘监测仪选型注意事项

YNY绝缘监测仪选型注意事项

发布于:2017-09-19 15:16:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
虽然当前绝缘监测仪研发生产处于起步阶段与欧美发达国家差距较远,但是市场上各类绝缘监测仪还是参差不齐,绝缘监测仪选取不当会造成测试误差大,误动作或者不动作,绝缘测试仪选型要注意如下几点:
1. 确认绝缘监测仪所监测的电网是否为中性点不接地电网(IT系统)。如果为IT系统则可以使用绝缘监测仪,如果不是确认是否需要为离线状态监测电网绝缘电阻。否则绝缘监测仪不可用。
2. 确认被监测电网的额定电压,额定电压直接关系到绝缘监测仪的型号及能否适用。例如有的电网额定电压AC3300,这样绝缘监测仪需增配耦合器才能适用。
3. 确认被监测电网的分布电容,因为分布电容对绝缘监测仪的测量准确度和时间造成影响,甚至有的绝缘监测仪会产生误动作,所以有必要确认电网分布电容大小。
4. 绝缘监测仪辅助功能需求,如绝缘监测仪需要几组独立报警输出,绝缘监测仪是否需要485通讯或者其他通讯模式。
YNY-I绝缘监测仪主要参数和技术指标:
1、误差:
测量范围 设定范围 允许误差 最大电网电压
0-10MΩ 0.1MΩ -2.0 MΩ ±5% AC690V
0-1 MΩ 0.1MΩ -1 MΩ ±5% AC690V
0-10MΩ 0.1MΩ -2.0 MΩ ±10% DC690V
0-1MΩ 0.1MΩ -1 MΩ ±10% DC400V
2、响应时间:
交流电网:小于4s 直流电网:小于6s
3、直流电网分布电容:小于3uF
4、继电器输出:
一组转换触点,触点容量AC 250V/5A、DC 30V/5A
5、继电器输出方式:
NO(常开触点方式),仪表通电状态,当测量值小于报警设定值时,继电器动作,常开触点由断开状态切换到闭合状态。
6、辅助电源:DC 24V±10%;AC 220V/380V±10%, 50/60Hz(其他电压在
订货时说明)。
7、功耗:≤5VA
8、工作环境条件:
温度:-10℃~+55℃
湿度:5%~95%RH,必须无结露。
9、保存环境条件:
温度:-20℃~+70℃
湿度:5%~95%RH,必须无结露。
10、产品尺寸:150*78*115 显示仪表面板尺寸72*72
11、仪器可在线监测带电系统绝缘电阻,也可监测不带电系统绝缘电阻
12、仪器可特殊订货。
13、产品通用性强,在低于规定电网电压下产品均能通用。
14、仪器可加装485通讯功能。


高压图片2.jpg


YNY-III.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 火龙果乎两个会

    谢谢楼主分享

    2018-06-03 10:30:03

    回复 举报
    赞同0
  • qianbotech
    qianbotech 板凳

    绝缘监测仪

    2018-06-03 09:15:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

传感器的地位和作用

传感器的地位和作用 传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器一般由敏感元件、转换元件、基本转换电路三部分组成. 人们为了从外界获取信息,必须借助于感觉器官。而单靠人们自身的感觉器官,在研究自然现象和规律以及生产活动中它们的功能就远远不够了。为适应这种情况,就需要传感器。因此可以说,传感器是人类五官的延长,又称之为电五官。

回帖成功

经验值 +10