土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地主筋未焊,如何整改?
分娩舍电_t3-Model.png
请教一下,我们是做厂房,施工时4、7轴主筋未焊接,现在底板已经打完,甲方要求整改小弟不懂电,请问有没有可行的整改方案?

分娩舍电_t3-Model.png

全部回答(10 )

  • anbanshangderou

    感謝樓主分亯好資料!

    2020-03-03 14:53:03 来自 PC 评论 举报
  • caochz603

    测试下接地电阻,1)如果达到要求可以试着和甲方解释下;说明虽然未做接地跨接,但通过建筑的绑扎、螺纹或电渣压力焊等联结方式是保证了电气贯通了。2)如果达不到要求,是否可增打人工接地极

    2019-11-15 15:04:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10