土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ IT接地系统标准讨论

IT接地系统标准讨论

发布于:2017-09-19 08:51:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
IT接地系统有以下标准:
> IEC 60364-4-41
建筑电气规范:
- 保证人身安全
- 避免设备损坏
> IEC 60364-7-710
医疗行业特殊规范:
> IEC 61557-8
IT接地系统中的绝缘监测规范
> IEC 61557-9
IT接地系统中的绝缘故障定位规范
要求关键电力系统的持续供电,必须按照规范要求安装监测绝缘系统的设
备,以确保人身和设备安全。
若系统当中没有保护装置,会造成严重的事故和不良后果;
>> 整个系统停电或部分生产停止,造成极大损失
>> 人身安全收到威胁,重要设备报废
IT系统 (变压器的二次侧不接地或高阻抗接地)是不需加装漏电保护装置就可以确保系统安全的唯一方
式,为保证供电l连续性,即使在有接地故障的情况下也不会危及人身安全。
IEC国际标准
IT系统对应的标准
IT接地系统中:
① 标准中规定:IT接地系统中,变压器的二
次侧一定是不接地或经高阻抗接地。
② 发生第一次故障时,故障电流很小,开关
不动作,保证设备正常运行。
③ 当发生第二次故障时,开关动作,并且IT
监测设备报警。


YNY-D.jpg


高压图片2.jpg

这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

绝缘监测仪选型注意事项

虽然当前绝缘监测仪研发生产处于起步阶段与欧美发达国家差距较远,但是市场上各类绝缘监测仪还是参差不齐,绝缘监测仪选取不当会造成测试误差大,误动作或者不动作,绝缘测试仪选型要注意如下几点: 1. 确认绝缘监测仪所监测的电网是否为中性点不接地电网(IT系统)。如果为IT系统则可以使用绝缘监测仪,如果不是确认是否需要为离线状态监测电网绝缘电阻。否则绝缘监测仪不可用。 2. 确认被监测电网的额定电压,额定电压直接关系到绝缘监测仪的型号及能否适用。例如有的电网额定电压AC3300,这样绝缘监测仪需增配耦合器才能适用。

回帖成功

经验值 +10