大家都知道,冷库工程膨胀阀结霜方向是有分方向的,主要有以下两种,本章小编就给大家分析一下冷库工程膨胀阀后面结霜怎么处理,下面随小编一块儿来了解下吧! 1.从压缩机回气口开始逐步向蒸发器方向结霜。 2.从膨胀阀向蒸发器方向结霜。 分析一下这两种结霜的不同,造成的原因却是相反的,所以朋友们在排除问题的时候, “不能只看到膨胀阀、蒸发器、回气管结霜,也必须要分清结霜的方向。”一、回气口开始结霜
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
ybs056
沙发
1、膨胀阀的匹配小了或者开启度过小,通径节流量小而使出口结霜。
2017-10-07 15:17:07
赞同0
-
co1504009127334
板凳
制冷剂充注量缺少,所以出现膨胀阀出口结霜吸气压力低
2017-09-26 21:14:26
赞同0
加载更多2、制冷剂过少,制冷剂量不足以系统循环的需要而结霜。