  • ybs056
    ybs056 沙发
    1、膨胀阀的匹配小了或者开启度过小,通径节流量小而使出口结霜。
    2、制冷剂过少,制冷剂量不足以系统循环的需要而结霜。
    2017-10-07 15:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • co1504009127334
    制冷剂充注量缺少,所以出现膨胀阀出口结霜吸气压力低
    2017-09-26 21:14:26

    回复 举报
    赞同0