自己根据项目总结的一点消防水管道施工经验,欢迎诸位指正!
喷淋系统:
1、 喷头的间距一定要满足规范(GB50084)7.1.2的要求,间距按照布置形状的不同而不同,T-BAR形式的洁净室矩形间距最大是2.4*3.6米,一定不能做成3.6*3.6m,本次的喷水强度是8,3.4m与3.6m仅仅差距200mm,那也是不行的。T-BAR的形式,喷头间距最小是2.4m ,一定不能做成1.2m的间距,1.2m不能保证2个喷头同时破裂灭火的条件。
2、 喷头距离边墙小于1.7米,大于0.5米,尤其是要注意大房间套小房间这种情况。小房间的隔墙两侧都要复核喷头的间距问题。之前项目施工经验,喷头距离边墙的距离即使是1.72m,也是会被第三方检测出来的。模组的隔间很多,要逐一房间进行复核。尤其是犄角旮旯的位置,喷头的布置间距要重点排查。
3、 喷头的间距不能布置成平行四边形1.2*1.2m的形式。这样对角线是1.44m也是不行的。
4、 水流指示器要安装在信号蝶阀的后边,且间距要大于300mm。当同一个报警阀组控制不同防火分区内的喷头时,要在不同的防火分区各分别安装信号蝶阀和水流指示器。一般来讲,喷淋的信号蝶阀和水流指示器是配对安装的。
5、 根据经验,水流指示器在安装前我们先将其剪掉10mm左右宽度的一圈,这样能保证即使管道内有杂质,也不至于使水流指示器模瓣被挡住而无法动作。
6、 水流指示器要安装在水平管道上。
7、 当系统打压的时候,尤其是下喷的打压,要在临时进水管上安装过滤器,阻断临时自来水内的泥沙等杂质。这样也能避免出现在下夹层的管道内出现牛奶盒堵塞管道的情况,打压、送水都没有问题,但是牛奶盒在管道内被水浸泡的时间久了就会膨胀,导致堵塞DN25的末端试水管道,造成后续施工队撤离之后,消防试水时才发现此问题。
8、 像电子厂房的FAB和TRUSS层共用一个末端试水装置,虽然当初设计图纸送审通过,但是后期厂务提出来了这些问题。所以本次图纸若是有这种情况,请与设计深入沟通一下。
9、 TRUSS层的末端放空管虽然我们是安装了,其实是没法使用,是满足规范但是实用性能很低。
10、 现在回忆,ARRAY的工艺中,STK安装完成后的形式和领导给讲解的形式不一致,之前我们以为STK两侧的墙体会施工至地面,结果只是一个帽子的形状,最后导致STK两侧的喷头距离STK墙体大于1.7米。
11、 宽度大于1.2米的风管和桥架下边要安装集热罩+下喷的形式。虽然咨询过设计,她答复也是说设计没有要求上喷或者下喷,但是翻看自喷规范,还没有画成我们施工的上喷的形式,所以还是按照规范的画法做成下喷吧。也不是说所有这种情况都需要设置集热罩,规范上描述为“增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板”,我理解就是像M3的这种情况就要安装集热罩,M1的情况就不需要安装。
12、 管道标高发生变化的地方,要在低标高的管道弯头旁安装支架,防止管道爆管。
13、 沟槽式安装的管道支架间距要满足GB50261 5.1.8条的要求。
14、 管道色环的间距满足5.1.11的要求。
15、 卡箍式连接的自喷淋管道,要在卡箍两侧500mm范围内各安装固定支架。
消火栓系统
1、 消火栓口处的压力大于0.5MPA才需要安装减压稳压型消火栓,减压后的压力为0.35MPA(根据项目性质,也有可能是0.25MPA)。
2、 注意看图纸中要求的屋面试验消火栓要有压力表。
3、 消火栓箱门的开启要满足“开门见栓”的要求。
4、 当水带、水枪、卡口、消火栓、灭火器订货的时候,建议要求厂家不要在材料上粘贴红标和黄标(白标),全部邮寄给我们,我们先在图纸上进行消火栓编号、一一对应各个A/B标的编码,等项目验收之前逐一进行粘贴,这样避免出现厦门产品不是A标少就是B标少的情况。虽然这样会增加现场项目部的工作,但是等验收的时候也是项目后期了,没有太着急的活,可以慢慢做。
5、 卡箍式连接的消火栓管道,要在卡箍两侧500mm范围内各安装固定支架。
6、 若是层高很高,建议阀门的安装形式是“指示装置”向下安装,这样眼神不好的人也能看清楚阀门的启闭形式,避免厦门似的,还要爬梯子去挨个检查阀门情况。
7、 环状的消火栓管道应用阀门分成若干独立段,每个独立段内的消火栓数量不超过5个。
7
、消防箱的安装要设置在明显易见的位置,不要出现安装朝向了西侧,而人员通道在柱子的东侧,根本看不到消防箱的情况。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句兄台,感谢资料,
回复 举报
谢谢楼主分享!
回复 举报