土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求问,这些数据是怎么得到的

求问,这些数据是怎么得到的

发布于:2017-09-18 11:04:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 账号已注销 于 2017-9-19 11:24 编辑

图中的电流值是怎么求得的,不应该是容量的两倍吗

QQ截图20170919112413.png

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    账号已注销 发表于 2017-9-21 09:28 谢谢帮忙解答,这下理解了:handshake:)
    2017-09-21 19:53:21

    回复 举报
    赞同0
  • co1505701422740
    wang171468177 发表于 2017-9-20 19:17 这个是根据电机的额定电流选⅔左右就行。18.5千瓦电流是37A所以他选了25。22千瓦44他选了32A。谢谢帮忙解答,这下理解了
    2017-09-21 09:28:21