土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 独立配电室外围无法打接地极怎么办?

独立配电室外围无法打接地极怎么办?

发布于:2017-09-15 16:27:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求问:地上独立配电室,西侧和北侧30厘米外有厂房和平房(厂房和平房可能没有做有接地网),配电室外围接地该怎么做?西侧和北侧没法打接地极怎么办啊?




QQ图片20170915162644.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发

    有空地就能打,难道还能一点空地都没有了。

    2018-04-04 11:03:04

    回复 举报
    赞同0
  • foxhhjjr
    foxhhjjr 板凳

    可以使用钢结构嘛,只要接地电阻符合要求

    2018-04-04 10:55:04

    回复 举报
    赞同0